[摘要]预应力管桩技术作为软基处理的重要方式,能够有效提升软基处理效果。本文主要对预应力管桩的概况、公路软基处理中预应力管桩技术的施工准备、施工工艺进行了分析与探究。


中国论文


[关键词]软基处理;预应力管桩技术;施工准备 文章编号:(2015)


1.预应力管桩的概况


后张法预应力管桩、先张法预应力管桩都属于预应力混凝土管桩的类型,根据混凝土强度等级、壁厚等因素,可将预应力管桩进行以下分类:预应力混凝土管桩(代号Pc)、预应力高强混凝土管桩(代号PHC),薄壁管桩(代号PTC)。按照国家相关规范标准,要求Pc桩混凝土强度必须控制在C50混凝土以上,PTC桩强度等级则控制在C60以上,PHC桩混凝土强度等级则控制在C80以上。


目前,国内管桩沉桩方式较多,如锤击法、静压法、震动法等,其中应用最多的方式为静压法。顶压式与抱压式为静力压桩机的主要类型,抱压式是指桩机夹板将桩身夹紧,按照持板摩擦力大于入土阻力的原理,可确保静力压桩机的最大压桩量,一般可控制在5000 kN到6000 kN之间,并能够把预应力管桩(500~600 mm)向设计规定持力层压人,进而达到预应力管桩施工效果提升的作用。


2.施工准备


(1)预应力管桩施工前,应先进行临时便道的修建,并做好排水预防施工,在与便道相近的空地位置进行碾压整平施工,并将其作为临时堆放管桩的场地。随后统一编排各个进场施工的压桩机械,并根据相关施工规定进行“设备进场许可证”的填写,要求进行机械设备型号、压桩力度、压桩速度及行程的标注。


(2)按照施工现场的实际地质情况、水文情况等,进行行之有效地施工技术方案地确定。在压桩施工前,可根据施工情况,进行施工组织设计、施工技术方案地修改与完善,随后进行开工报告地提交。


(3)通常选取5根为试桩数量,按照各个软土路基施工段的具体情况,进行桩位的确定。并按照试桩结果进行软基路段具体桩长的确定,通常选取双控标准进行试桩,也就是桩长、压力都必须与设计规定相符。


当PTC桩与设计桩长相符时,如压桩力在800MPa以下,则需不断加力下压,确保压桩力在1000MPa以上时则可停止施工。当PHC桩与设计桩长一致时,如压桩力在1000 NPa以下,则需不断加力下压,确保压桩力在1800 MPa以上时则可停止施工。


3.施工工艺


3.1路基底板施工


先将地表杂物清理干净,如杂草、树根等,地表整平后,可在新路基外侧进行临时排水边沟地开挖,要求临时排水边沟不能与农田排灌沟渠同时应用,以此确保施工期间不存在积水等情况。地表土翻松20厘米,整平压实前需根据施工实际情况进行石灰的掺加一般比例控制在5%左右,压实度则应满足87%,并具备外向横坡(2%以下).


3.2桩位放样


测量器具与设备是公路工程施工测量的主要机械设备,根据设计规定在实地进行道路具体标定,为公路路基施工作业提供便利。恢复中线测量、测设施工控制桩、测设路基边桩等都是路基施工测量的主要任务,完成测量放线工作后,应对路基施工人员进行技术交底。


3.3压桩


桩身利用钢丝绳捆绑单点起吊,并向桩机缓慢移入,随后对桩机进行调平,开纵横两向油缸移动桩机调整对中,并选取相互垂直的2个方向经纬仪同时对其垂直度进行检测。检测与垂度校正工作需在第一节桩向土内压入厘米后进行,在0.5%以下控制垂直偏差,随后将压桩装置开启,对压桩时问、各压力表读数进行记录,压桩速度可在每分钟1到2米之间进行有效控制。


(1)接桩与焊接:6米、8米、10米为预应力管桩的三种不同规格,按照各个桩位桩长,以“长桩为下,短桩为上”为主,进行预应力管桩的合理配置。如桩长不超过10米时,则控制在l节以下;如桩长不超过24米,则控制在2节以下;如桩长在24米以上时,则控制在3节以下。


接桩过程中桩头必须比原地面多出1米,下节桩桩头则需加设导向箍,以此为上节桩就位提供便利,同时要求上、下节桩垂直,其错位表面清洗时可选取钢丝刷施工,以坡口金属光泽刷出为准。选取5字开头焊条作为焊接材料,固定时可在附近焊接6点,随后将导向架拆除,并对称分层焊接施工,焊接层数控制在2层以上。连续填满2端板附近坡口位置,并清理干净层间焊渣,焊缝质量必须符合3级焊规定,桩头完成焊接工作后,需进行8分钟自然冷却,杜绝选取水进行冷却施工。


(2)送桩:选取水准仪在送桩前进行地面高程确定,并标记在送桩杆上,送桩施工中应对送桩深度进行实时跟踪、动态检测,并将桩垫设置在送桩器下方,桩垫应具有均匀厚度,同时接触桩顶全断面。


(3)终止压桩:根据设计压桩力进行送桩施工,符合设计高程后持荷10分钟,每分钟沉降在2毫米以下时,则可停止送桩作业。特殊情况下,则需根据双控标准施工。


3.4桩帽施工


完成管桩施工后,质量检验符合设计要求,则需进行桩帽作业。首先,在桩头位置进行桩帽土体开挖,开挖长度、宽度与深度应等于桩帽设计尺寸,通过整修形成土模。根据设计规定进行钢筋绑扎作业,并对混凝土进行浇筑养护施工。


3.5碎石垫层与加筋施工


选取没有风化的干净砾石、轧制碎石等作为垫层材料,20~50毫米之间为其粒径,3%以下控制其含泥量。第一层需铺筑碎石10厘米,整平选取机械推土机,并选取石屑对碎石缝隙进行填充,随后碾压施工。


第一层钢塑格栅铺筑时,钢塑格栅必须紧密贴合其下方碎石垫层,并确保其平整度。第二层碎石铺筑厚度为20厘米,平整施工后,可选取石屑对碎石缝隙进行填充,并通过振动压路机(激振力200kN以上)进行遍碾压施工。


4.结语


综上所述,在公路工程快速发展的同时,还存在软土地基等诸多病害问题,预应力管桩技术作为软基处理的重要技术之一,其施工技术水平的高低将直接影响到公路工程的整体质量,为此施工企业必须做好施工准备工作,规范施工工艺,只有这样才能确保公路工程施工质量,才能推动公路事业的快速发展。